문제) 6.6kv 에 설치한 CT비가 100/5A 라면 배전반에 설치한 계기의 눈금은 몇 KW 짜리 전력계를 선정하는가?
(단, PT비는 6600/100 V 이며, 계기의 상규치 눈금이 150% 가 최대눈금이 되도록 선정할것)
계산: P= 루트3 * 6.6KV * 100A = 1143.5 KW
최대눈금 150% 이므로
1143.5 * 1.5 = 1714.73 KW
답: 1800 KW